cerega
Подскажите пожалуйста, возможно в операционных использование в качестве энергосбережения пластинчатые рекуператоры???
exelente
Почему предположили что нет?
jota
Цитата(cerega @ 10.2.2010, 22:02) *
Подскажите пожалуйста, возможно в операционных использование в качестве энергосбережения пластинчатые рекуператоры???

Нет!
Только:
- с промежуточным теплоносителем
- тепловая труба
- тепловой насос
Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым
Pavlov
Цитата(jota @ 11.2.2010, 7:08) *
Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым


Образование конденсата происходит в вытяжном канале.
Я проблем в использовании не вижу.
exelente
Цитата(jota @ 11.2.2010, 0:08) *
Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым

Согласен. Переток в пластине возможен.
cerega
Цитата(jota @ 10.2.2010, 23:08) *
Нет!
Только:
- с промежуточным теплоносителем
- тепловая труба
- тепловой насос
Т.е. когда исключена любая возможность контакта и перетока удаляемого воздуха с подаваемым

А промежуточній теплоноситель... этилен гликоль??? По моему это ядовитые вещества, их в медецине тоже нельзя использовать...
Vano
Цитата(cerega @ 11.2.2010, 10:39) *
А промежуточній теплоноситель... этилен гликоль??? По моему это ядовитые вещества, их в медецине тоже нельзя использовать...

этилен нельзя, но советую обратить внимание на пропилен гликоль
он входит в состав косметических средств и им мажут разные части тела
HellHound
Подскажите пожалуйста.
я что-то совсем запутался
у нас встала автоматика на установке, у нее есть рекуператор(с промежуточным теплоносителем)
правильно сделано, что рекуператор стоит после электронагревателя?
AAANTOXA
скорее всего неправильно
хотя малоли может там хитрая какая схема, но в принципе обычно рекуператор ставится первым - чтобы максимально эффективно работать на максимальной разности температур.
HellHound
Вот и я в затруднении от такого расположения, потомушто как только мы начинаем подогревать воздух до рекуператора, то меньше получаем от него.
exelente
Цитата(HellHound @ 19.2.2010, 6:16) *
как только мы начинаем подогревать воздух до рекуператора, то меньше получаем от него.

Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки.
Управление калорифером как осуществляется?
jota
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 7:47) *
Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля,

Обмерзает не та секция, где стоит калорифер. Обмерзает вытяжная секция. Для исключения этого в систему гликоля ставится трёхходовой клапан на разделение потоков, который и регулирует температуру в вытяжной секции.....так, чтоб небыло обмерзания теплообменника.....
Хотя, конечно, подогревая воздух перед теплообменником в всасывающей секции можно добиться того же эффекта .......
cerega
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 7:47) *
Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки.
Управление калорифером как осуществляется?


В нашем регионе обмерзание рекуператора крейне редко... ниже -25 град не опускается. если помотреть по диаграмме то обмерзание не произойдет. Если себя пререстраховать то перед рекуператором необходимо поставить дополнительный элктрический догрев воздуха, который будет вкючаться при более низких температурах. И тем самым подготавливать температуру притока например до -20град. Тогда вы навсегда уйдете от обмерзания. А автоматизировать это уже не сложно... И это уже всовсем другой раздел...
HellHound
Цитата(exelente @ 19.2.2010, 10:47) *
Про обмерзание помните? Так вот скорее всего с ним таким вот, нетрадиционным для гликоля, способом борятся. Хотя возможно это и вариант вместо того чтобы не ставить навороченый контроллер и не прошивать его хитрым алгоритмом антизаморозки.
Управление калорифером как осуществляется?

Управление осуществлялось двумя контроллерами карел pco2 (мастер/слэйв)
все ступени электронагрева стоят в самом начале, еще и гликолевый нагреватель, смысл рекуператор ставить после них?